一、机房静电是怎么产生的
通信设备机房内的静电主要是两种不同起电序列的物体通过摩擦、碰撞、剥离等方式在接触又分离之后在一种物体上聚集正电荷,另一种物体上积聚等量的负电荷而形成的。这是由于两种不同的物体相互紧密接触时,它们最外层电子的逸出功不同,电子从逸出功较小的物体中跳逸到逸出功较大的物体中去。此外,导体静电感应、压电效应、电磁辐射感应等也能产生很高的静电电压。
二、机房静电的危害
机房静电不仅会使计算机运行时出现随机故障、误动作或运算错误,而且还可能会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路、双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还会造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的打印不正常等故障。
静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉(如有时触摸电脑显示器或机箱时有明显的电击感)。
三、机房静电防护和去除
1、抑制或减少机房内静电荷的产生,严格控制静电源。
2、合理布线,计算机机房的布线很多,合理布线,可以减少静电的产生。主要从以下三个方面考虑:
(1)是强电线路与弱电线路分开敷设,防止强电干扰;布置信号线路的路由走向时,应尽量少由线缆自身形成的感应环路面积。强电、弱电分开敷设,通常在机房的外部都能够做到,但是在许多机房内,由于预留的电源、信号线缆较长,在室内空问有限的情况下,会被打卷存放。要实现强电、弱电分开敷设,就要把打卷线缆在留出适当的长度后,割掉多余的部分,让线缆尽量平铺放置。
(2)是进入机房的线缆屏蔽层、金属桥架、光缆的金属接头等,应在进入机房处做一次接地处理, 即与机房内汇流排可靠连接。
(3)不同线缆的敷设其问距应适当,可参照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第5-3-3条的规定执行。尤其在防静电地板下面的线缆,强电线缆与弱电线缆在地面平铺,距离很近,甚至相互交叉穿行,在工程中,应当把它们保持合理间距。
3、保持机房适当的湿度,主要用于释放机房空气中游离的电荷,降低空气中电荷的浓度。机房的湿度应适当,以不结露为宜,以免因湿度过大损坏设备。
4、 安全可靠及时消除机房内产生的静电荷,避免静电荷积累,静电导电材料和静电耗散材料用泄漏法,使静电荷在一定的时间内通过一定的路径泄漏到地;绝缘材料用离子静电消除器为代表的中和法,使物体上积累的静电荷吸引空气中来的异性电荷,被中和而消除。
地址:湖北省武汉市硚口区古田二路海尔国际广场9号楼1201 服务热线:027-84768611 业务咨询:139-9563-8844 邮箱:2742126892@qq.com
版权所有 © 2017 昭美(武汉)智能科技有限公司 备案号:鄂ICP备18002873号 技术支持:易畅客营销系统 网站地图| XML地图